用户名: 密码: 验证码: pG电子平台官方网站

中国工程建设标准化协会ag真人规则麻将胡了玩法

当前位置: 主页 > 咨询服务 > 三新动态 >
建筑内消防设备检查内容及周期一览表
作者:admin 单位:中国工程建设标准化协会
机械加压送风和机械排烟系统
检查内容
1.    风道风速
检查要求:采用金属风道时,不应大于20m/s,采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。
2.    排烟口的风速(每层)
检查要求:核对排烟口风速不宜大于10m/s。
检查周期:季度
3.    送风口的风速(每层)
检查要求:核对送风口风速不宜大于7m/s。
4.    风管
检查方法:目测。
检查要求:软连接无破损、管道无锈蚀;与排烟井连接处密封。
5.    排烟口、排烟阀、送风口、送风阀
检查方法:手动、远程联动打开。
检查要求:安装牢固,无倾斜、锈蚀、灰尘;执行机构机械部位灵活,远程联动一次打开,打开后信号反馈至消防监控室。
6.    排烟防火阀
检查方法:手动、远程联动打开。
检查要求:平时常闭,手动或电信号打开阀门排烟,温度上升到280℃时重新关闭;并且联动排烟风机停机。
7.    风机配电箱
检测方法:目测、手动。
检查要求:配电箱固定牢固,无倾斜、锈蚀、灰尘,接地、接线端子是否压接牢固、无松动;线路整齐;各回路标示清晰,指示灯显示状态正常;检测电源供电能力,主备电进行1-3次切换。功能选择开关标示正确、清楚;并打至自动位置。
检查周期:半年。
8.    风机控制箱
检测方法:目测、手动。
检查要求:控制箱固定牢固,无倾斜,无锈蚀,接地、接线端子是否压接牢固、无松动;线路整齐;各回路标示清晰,指示灯显示状态正常;手动、远程联动启动停止风机正常,运行状态信号反馈至消防监控室;功能选择开关标示正确、清楚;并打至自动位置。
检查周期:半年。
9.    风机
检测方法:目测、启动、仪表测试。
检查要求:风机固定或吊装牢固;无锈蚀、震动,噪音较小,出风口防护网、防鸟网完好,电动机电源线套管无锈蚀,牢固,电动机绝缘符合要求。
检查周期:季度。
诱导风机
检测方法:目测、启动。
检查要求:外壳除尘、手动启动测试。
检查周期:季度。
防火分隔
检查内容
1.防火门
检测方法:目测。
检查要求:无破损、锈蚀、掉漆;用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能;双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。启闭性能及严密性合格;合页、闭关器、顺序器动作灵活。
检查周期:季度。
2. 防火卷帘门
检测方法:目测,手动。
检查要求:1、配电箱、控制箱固定牢固,无倾斜,无锈蚀,接地、接线端子是否压接牢固、无松动;线路整齐;各回路标示清晰,指示灯显示状态正常;交流电源是否有自动切换的情况。
2、轨道及卷门机轴、门叶动作灵活,无锈蚀。卷帘门下无阻挡物、杂物。
3、设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有远程联动、手动和机械控制的功能。手动操作,应动作灵敏。
4、模拟火灾报警试验,按预定程序分两步下降或一步到底,防火卷帘门应关闭,且无变形、扭曲情况;运行状态信号反馈至消防监控室,发出声光报警信号。
检查周期:季度。
3. 电动防火阀
检测方法:目测、手动、联动。
检测要求:安装牢固,无倾斜、锈蚀、灰尘;执行机构机械部位灵活,远程联动一次打开,打开后信号反馈至消防监控室。
检测周期:季度。
地下室水泵房
检查内容
1. 室内照明、卫生
检测方法:目测。
检查要求:及时维修损坏灯具及光源,地面保持整洁,无积水,排水沟盖板平整,齐全,墙壁无灰尘、蛛网。
检查周期:每两周。
2. 水源
检测方法:目测。
检查要求:测试水源供水能力。
检查周期:年度。
3. 消防水池
检测方法:目测。
检查要求:水位正常,浮球阀完好、可用,水位报警器的报警功能正常;无渗漏,水位控制系统正常,要求满水位,最低二分之一水位。
检查周期:每月。
4. 管网系统
检测方法:目测。
检查要求:无跑、冒、滴、漏现象,管道保温无破损;阀门开关灵活,单向阀是否正常;开关位置标示明显,开关位置正确,操作手柄及手轮齐全,无锈蚀,压力表正常,数值符合本项目要求。
检查周期:季度。
5. 过滤器
检测方法:手动排渣。
检查要求:无破损、堵塞,完好状态。
检查周期:季度。
配电间
检查内容
1. 配电柜
检测方法:人工切换主备电源,3次主电源和备用电源自动切换试验。
检查要求:固定牢固,无倾斜,无锈蚀,接地、接线端子是否压接牢固、无松动;线路整齐;各回路标示清晰,状态指示灯显示正常;主电源切断后,自动转换到备用电源供电。再恢复主电源供电,看是否自动转换。功能选择开关标示正确、清楚;正常状态下应置于自动状态。
检查周期:季度。
2. 控制柜
检测方法:手、自动、远程启动水泵。
检查要求:1、固定牢固,无倾斜,无锈蚀,接地、接线端子是否压接牢固、无松动;线路整齐;各回路标示清晰,状态指示灯显示正常。
2、水泵是否启动,声音正常,运行状态信号反馈至消防监控室主机。
3、能实现备泵自投,水泵正常状态下应置于自动状态。
检查周期:季度。
消防水泵
检测方法:目测、手动盘车、手动启动,仪表测试。
检查要求:电机绝缘电阻正常,无锈蚀,转动灵活;转动声音正常,水泵密封完好,无渗漏。
检查周期:每两周。
污水泵及控制箱
检测方法:目测、手、自动启泵。
检查要求:1.水泵是否启动,声音正常,单向阀及阀门是否正常,管道无锈蚀;电动机绝缘电阻正常。
2.能实现备泵自投,水泵正常状态下应置于自动状态。
检查周期:季度。
消防稳压泵水房
检查内容
1. 室内照明、卫生
检测方法:目测。
检查要求:及时维修损坏灯具及光源,地面保持整洁,无积水,排水沟盖板平整,齐全,墙壁无灰尘、蛛网。
检查周期:每两周。
2. 管网系统、稳压罐
检测方法:目测。
检查要求:无跑、冒、滴、漏现象,阀门开关灵活,单向阀是否正常,开、关标志明显,无锈蚀,稳压罐压力表正常,数值符合本项目要求,电接点压力表上下限设定值之差不小于0.05MPa。
检查周期:季度。
3. 高位消防水箱
检测方法:目测。
检查要求:无渗漏,水位控制系统正常;保持满水位,冬季检查室温(不能低于5度)。水箱及管道保温无破损;无锈蚀,无灰尘,检查水箱结构材料。
检查周期:每月。
4. 配电箱
检测方法:人工切换主备电源,3次主电源和备用电源自动切换试验。
检查要求:主电源切断后,自动转换到备用电源供电。再恢复主电源供电,看是否自动转换。状态指示灯显示正常;正常状态下应置于自动状态。
检查周期:季度。
5. 控制箱
检测方法:手、自动启动水泵。
检查要求:1.固定牢固,无倾斜,无锈蚀,接地、接线端子是否压接牢固、无松动;线路整齐;各回路标示清晰,状态指示灯显示正常。
2.水泵是否启动,声音正常。
3.能实现备泵自投,水泵正常状态下应置于自动状态。
检查周期:季度。
6. 稳压泵
检测方法:目测、手动盘车、手动启动,仪表测试。
检查要求:1电机绝缘正常无锈蚀,转动灵活;转动声音正常,水泵密封完好,无渗漏。
检查周期:每两周。
消火栓
检查内容
1. 室内消火栓箱
检测方法:目测、手动。
检查要求:1.无锈蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰,无灰尘。
          2.牢固,不松,不斜,转动部位加润滑油及组件防锈。
          3.内部配置:枪头、水带、接头齐全,摆放整齐,无灰尘及杂物。
          4.消防栓手报安装牢固、无倾斜,按下后,消防泵启动,并有反馈信号。
          5.最不利点消防栓静压力(楼顶消防栓):楼高100米以下大于0.07MP
楼高100米以上大于0.15MP
检查周期:季度。
2. 室外消火栓
检测方法:目测。
检查要求:牢固,不斜,无锈蚀;无渗漏,保温无破损,有明显的标示定期打油。
检查周期:季度。
3. 室外阀门井
检查要求:启闭正常,无渗漏。
检查周期:季度。
4. 水泵接合器
检查要求:牢固,不斜,无锈蚀;无渗漏,保温无破损,有明显的标示,定期打油。
检查周期:季度。
喷淋系统
检查内容
1. 湿式报警阀组
检测方法:目测、打开试验阀放水。
检查要求:
目测:1. 外观组装正确、完整、无渗漏,配件功能完好,无锈蚀。
      2.排水设施直排至水沟或管道引至地漏、泵坑。
      3.水力警铃打开试验阀放水后,警铃应发出铃声报警。
     4.供水总控制阀开、关灵活可靠、标志明显、常开,锁定牢固。
     5.压力表阀前后压力指示一致。
打开试验阀放水:1.延迟器无出水。
2.报警阀启动,5-90s内开始连续报警,压力开关在消控中心报警,信号显示,泵自动启动。
3.报警阀复位后警铃停,压力开关复位,延迟器自动排水。
检查周期:季度。
2. 水流指示器
检测方法:目测、手动。
检查要求:水流指示器外观完整无缺损、标志明显、永久,方向指示正确。指示器动作后,消控中心按区报警,显示信号;信号阀开闭信号,消控中心按区显示(保持常开)
检查周期:季度。
3. 阀门、电磁阀
检测方法:目测。
检查要求:检查开启是否灵活;锁链完好状况;标识完好状况。
检查周期:季度。
4. 末端试水装置
检测方法:目测、手动。
检查要求:设置于每层或区最不利处。组件有试水阀及测压仪表。排水设施直排至水沟或管道引至地漏。压力表不小于0.05MPa。打开试验阀放水,湿式报警阀动作,报警;喷淋泵启动。
检查周期:季度。
5. 喷头
检测方法:目测。
检查要求:状态检查完好,无异物遮挡。
检查周期:每月。
自动报警控制系统
检查内容
1. 消防控制室主、备电源检查
检测方法:外观检查、巡检测试,切断主电源,看设备是否从主电源接到备用电源供电。
检查要求:固定牢固,无倾斜,无锈蚀,接地、接线端子是否压接牢固、无松动;线路整齐;各回路标示清晰,状态指示灯显示正常。主电源切断后,自动转换到备用电源供电。再恢复主电源供电,看是否自动转换。功能选择开关标示正确、清楚;正常状态下应置于自动状态交流电源是否有自动切换的情况,备用电源投入时指示灯应亮。
检查周期:每月。
2. 控制器的检查
检测方法:用控制器面板上操作键操作,观察其显示。
检查要求:按“自检”“复位”“消音”检查画面和声音;模拟火灾信息后的显示、报警、记忆、打印功能。
检查周期:每月。
3. 控制器电源
检查要求:应是消防专用电源、专用蓄电池供电;直连消防电源,严禁插头。
检查周期:每月。
4.消防控制室主、备电源检查、控制器的检查
检测方法:人工切换主备电源,3次主电源和备用电源自动切换试验对备电进行充放电试验。
检查要求:主电源切断后,自动转换到备用电源供电。4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换。检查备用电源是否正常充电。
检查周期:每月。
5.控制器接地
检测方法:目测。
检查要求:有工作接地线及PE线接地保护。
检查周期:季度。
6.控制器接地标志
检查要求:明显,持久。
检查周期:季度。
7.控制器的检查
检测方法:除每日的检查外,拆下某一火灾探测器,用专用加烟(加温)等试验器进行模拟火灾报警试验连续两次模拟。
检查要求:试验火警报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能;在不同故障的切换,不同回路的切换时,火警有优先报警显示。报警记忆功能正常“消音”后,重新启动报警功能。
检查周期:季度。
8.探测器
检测方法:目测,模拟试验。
检查要求:外观质量:无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰。牢固程度:牢固,不松,不斜。确认灯的功能:报警,灯启动,巡检,灯闪动。报警功能:有火情,火警信号输出;短路或脱座,故障信号输出。
检查周期:年度。
9.报警按钮
检测方法:目测,手动试验。
检查要求:外观质量:组件完整,标志明显。牢固程度:牢固,不松,不斜。确认灯的功能:启动按钮,按钮处有发光指示。报警功能:启动按钮,火警信号输出。
检查周期:季度最后一条报警功能年度。
10.消火栓手报
检测方法:目测、手动试验。
检查要求:安装牢固、无倾斜,按下后,消防泵启动,并有反馈信号。
检查周期:年度。
11.火灾事故广播
检测方法:强行切换功能、选层广播功能、消防联动功能。
检查要求:合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播、消控室内可选定楼层(区域)广播、模拟试验情况下,着火层相邻上下三层。
检查周期:季度。
12.非消防用电强切
检测方法:远程操作。
检查要求:可以切断目标电源。
检查周期:年度。
13.消防通讯
检测方法:控制室与设备间的通话、电话插孔通讯试验、与“119”台通话。
检查要求:功能正常,语音清楚。手动报警按钮处插孔通话,功能正常,语音清晰。消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话。
检查周期:年度。
14.声光报警器
检测方法:目测、手动试验。
检查要求:牢固,平衡,不斜,不松动。及时报警,声光同时发出。
检查周期:年度。
15.电梯
检测方法:联动功能、信号反馈功能。
检查要求:确认火灾后,可手动、自动全部迫降至首层。对电梯控制和联动时,信号能反馈至控制室。
检查周期:年度。
16.火灾应急照明灯
检测方法:外观质量、应急转换功能、应急工作时间及充、放电功能、 应急照明照度。
检查要求:外表完整无损,无倾斜。正常电源切断,应急转换时间不大于5秒。大于30分;放电终止电压≮额定电压85%,并有防过充、放电保护。火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度。
检查周期:每月。
17.安全疏散指示灯
检测方法:外观质量、 疏散指示方向和图形、应急转换功能、疏散指示照度。
检查要求:外表完整无损、无倾斜。指向正确,图、文、尺寸规范。应急转换时间≯5S,可连续转换10次。大于1.0Lx。
检查周期:每月。
18.灭火器
检测方法:放置环境、胶管塞好状况。铅封状态,压力状态及外观。
检查要求:筒体无锈蚀;密封完好,压力指示位于绿色区域及以上
干粉灭火器自出厂5年可不检,以后每隔2年检验一次。
检查周期:每月。

来源:筑业软件
m.20237059.com| wap.20237059.com| www.20237059.com| pg电子游戏官网官方网站| cq9电子游戏官网| PG电子模拟器网站入口| pg电子赏金女王| AG真人百家乐官网| pg赏金女王试玩|